X3A. DZ47-63 C50 3P 空气开关 能否去掉联动的塑料,使之成为3个独立的1p空气开关?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-22 11:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:X3A. DZ47-63 C50 3P 空气开关 能否去掉联动的塑料,使之成为3个独立的1p空气开关?谢谢先!
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-3-22 11:42:18 | 只看该作者
锯开、锉光
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-3-22 13:05:00 | 只看该作者
DZ47-63 C50 3P 空气开关去掉联动的塑料,不能成为3个独立的1p空气开关。
因为每个独立的开关之间有个脱扣联动塑料件,有一相过流时会联动都脱扣跳闸的。
如果锯开拿掉脱扣联动塑料件当然可以,但自己不好重新铆上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-3-22 13:08:33 | 只看该作者
补充:我理解楼主“去掉联动的塑料”是指开关手柄的联动的塑料。
三个单极开关中间还有2个非常小的联动的塑料件,不将3个开关解体是看不到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-3-22 14:29:27 | 只看该作者
“DZ47-63 C50 3P 空气开关去掉联动的塑料,不能成为3个独立的1p空气开关。
因为每个独立的开关之间有个脱扣联动塑料件,有一相过流时会联动都脱扣跳闸的。
如果锯开拿掉脱扣联动塑料件当然可以,但自己不好重新铆上。”正解,非常专业,佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-3-22 15:42:45 | 只看该作者
mdjradio 发表于 2011-3-22 13:05
DZ47-63 C50 3P 空气开关去掉联动的塑料,不能成为3个独立的1p空气开关。
因为每个独立的开关之间有个脱扣 ...

正解.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-3-22 21:22:50 | 只看该作者
mdjradio 发表于 2011-3-22 13:05
DZ47-63 C50 3P 空气开关去掉联动的塑料,不能成为3个独立的1p空气开关。
因为每个独立的开关之间有个脱扣 ...

正确,如果不想因为一个超电流而一起跳闸的话,就必须去除内部的联动,只要能找到细长的螺丝来代替原来的铆钉紧固,就可以分开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2011-3-24 07:52:50 | 只看该作者
谢谢楼上诸位的帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-3-26 13:10:25 | 只看该作者
铆接倒不是问题,用一段用过的圆珠笔之类的塑料插入(最好粗一点),两头用火一烧一压很结实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-3-26 13:50:22 | 只看该作者
老胡卖的不是有1P的吗,干嘛还要搞这个呢?
人家设计的就是这样,改过后可能不安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2011-3-26 15:14:56 | 只看该作者
我那是损招,别那么干,安全第一。