长汀无线电厂交流论坛
标题:
求助,110V输入开关电源改220输入。
[打印本页]
作者:
tiansnal
时间:
2016-10-18 22:01
标题:
求助,110V输入开关电源改220输入。
老胡的110V转12V电源没有看清入手了二十个,回来发现是110V的,是开关电源。请问,有没有什么简单办法改成可以直接接入220V电压输入的?
作者:
lxa0
时间:
2016-12-21 05:07
如果这 20个同时在一个地点用的话
找一个220转110的隔离变压器接上
作者:
孔先生
时间:
2016-12-23 21:39
应该是 只要两个同时使用的话. 最简单的方法是将两个电源串联后 即可直接在220V上安全使用了. .
作者:
tiansnal
时间:
2017-10-2 23:48
单独使用,想从电路上改动
作者:
杨一
时间:
2017-11-8 18:31
如果功率不大可以考虑串联阻容降压。
作者:
张凌涛
时间:
2018-1-4 15:58
看看是不是全波整流,如果是可改为半波整流,不行就用220\110伏变换器
欢迎光临 长汀无线电厂交流论坛 (http://www.ctwxd.com/)
Powered by Discuz! X3.1