 楼主| 发表于 2013-3-23 11:00:31 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位坛友,我是个相当菜的菜鸟,手里有老胡的串联的LED灯板,想制作220V的LED灯分别在卧室和卫生间使用的,卧室原来用的是40W的环形灯,卫生间是14W的灯管,能不能帮助设计成品图呢??谢谢!
回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:50:20 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-3-23 15:23
首先你要把你有的“串联的LED灯板”啥样描述一下!否则从哪里下手?老虎的灯样式太多了!

我买的是X8的C、D板,想把14W和40W的灯替代下来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:17:11 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-3-23 18:56
X8的C、D板我感觉还是用电容降压结构的电路合适!C   是22只串联的可以2个串联为一组然后3组并联!用阻容降 ...


我想用这个电路!看看怎么改合适??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-3-24 22:14:39 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-3-23 20:21
C1:2UF/400V      R3不用了!C2并一个1M的电阻!

C1改为2UF/400V  ,22只串联的可以2个串联为一组,然后3组再并联,能不能告诉我 C1应该怎么计算出来呢??每组电流小于20MA吗??借此也学习学习!谢谢啊!

点评

C=I/70(1-0.01N) 电容降压串联LED计算公式中:电流强度I单位是mA, N是要串联的白光LED个数,电容C单位是uF。这是经过实际实验经验修正以后的公式. 并联的电阻R阻值在200K~1M之间选择。一般取得电容量大电阻值小,电   发表于 2013-3-27 11:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-3-24 22:33:29 | 显示全部楼层
xzcyp 发表于 2013-3-24 22:30
220v交流电路,1uf电容降压限流约为69ma.

呵呵!谢谢您!那就是说2UF限流约35MA,,每一路是11MA左右对嘛??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:41:55 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-3-25 18:41
回复 HXYTS 的帖子

HXYTS 你好!2UF的确没问题!为了不误导你!今天我特地把厨房上空的灯扯下!以为时间长 ...

呵呵!谢谢啊!让您费心了!还特地把灯打开看看!真难得啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-3-28 03:35:41 | 显示全部楼层
wpwp 发表于 2013-3-27 11:35
C=I/70X(1-0.01N)
       电容降压串联LED计算公式中:电流强度I单位是mA, N是要串联的白光LED个数,电容C单 ...

那我如果44个串联,3组并联电容应选择1.2UF/400V比较合适吧?

点评

1.2UF偏小了。。。。电流仅12mA左右!  发表于 2013-3-28 09:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:47:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 HXYTS 于 2013-4-4 20:48 编辑
weixiao 发表于 2013-3-23 20:21
C1:2UF/400V      R3不用了!C2并一个1M的电阻!


根据您建议更改了!C1我选择的是1.5U/400V,R3不用了,C2并了1W1M的五色环电阻,但R1我选择的是1W510欧的五色环电阻,我点了1个小时,R1过热已经变色了!LED灯的亮度不错,我想问下R1应该怎么处理呢!应该选择多大阻值呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:53:27 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-4-5 10:19
我当时做的R1是用了个3W 10欧串一个1A的保险丝管!R2没用!看你的图应该在C3上并联一只1M的电阻!

这个图上面没有C3!我只是在CI和C2上并联一只1M的电阻!那我R1也选择3W的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-4-5 21:12:46 | 显示全部楼层
weixiao 发表于 2013-4-5 14:57
哦!没看清!把C2的3.3UF看为C3了!;电阻R1是3W 10欧

电阻R1换成了3W10欧了,通电1个小时!LED微热,电阻没有温度!这个R1起什么作用呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:55:02 | 显示全部楼层
回复 weixiao 的帖子

您好!我按您的方式制作了几个LED灯,都不错!亮度都可以!但用到现在发现有个别LED开始坏或者亮度不够了!重新更换,可以恢复正常。但发现越来也多的LED泡都在坏,不知道什么原因!能是供电电流大吗??

点评

电容使用太大的后果 , 我说只能<0.33Uf , 可是在这里许多人 ,亮度好像看得很重. 二手并且又是非 正品的 还是不要按正品去考虑 .  发表于 2013-5-21 00:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:43:53 | 显示全部楼层
孔先生 发表于 2013-4-7 19:49
(参考)  选择0.22uf 比较合适 .  如果草帽头质量好的可以选择0.33uf .

那大家帮我看看我这个图纸应该怎么改呢??这个电路图是实际电路图!

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:16:03 | 显示全部楼层
回复 孔先生 的帖子

那我把1.5UF电容更改大约多少微法合适呢??

点评

现在2x114圆板 是换已经使用5年的草帽头 大约也是200多粒 耗电6W 亮度已经慢慢暗下来 大概 9W节能灯差不多.开始大概是二个新的9W节能灯, 还不错.现在新货 114 圆板 的发光效率 非常好 并且每一粒的发光面积比较大  发表于 2013-5-25 19:28
如现在新货114粒圆板 CT配105 . 我是二块串联才使用1.05uf , 因为一块使用105 实在太亮了 二块使用在油烟机上达12W. 串联才4W 因为亮度已经达到 60W白炽灯亮度 完全可以啦.  发表于 2013-5-25 19:18
0.68uf , 但是还要根据发光二极管的发光效率 来决定 . 能够小一点 亮度可以 尽可能选择小的 .有的效率不高 就要使用电压高一点 电流大一点 (不过看发光二极管的温度怎样?温度不高没问题 温度上去了就只能都减少一点  发表于 2013-5-25 19:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:02:53 | 显示全部楼层
回复 孔先生 的帖子

那我就把1.5UF改成0.68UF试试?