长汀无线电厂交流论坛

 找回密码
 注册
查看: 5148|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

电容降压电源原理和计算公式

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-26 21:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开/关等电源都是用电容器降压而制作的。

 相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。

电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色

这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容 C1 向负载提供的电流 Io ,实际上是流过 C1 的充放电电流 Ic 。 C1 容量越大,容抗 Xc 越小,则流经 C1 的充、放电电流越大。当负载电流 Io 小于 C1 的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流 Idmax 小于 Ic-Io 时易造成稳压管烧毁。
4、为保证 C1 可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
5、泄放电阻 R1 的选择必须保证在要求的时间内泄放掉 C1 上的电荷


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-1-28 22:05:37 | 只看该作者
实用的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-1-28 22:49:03 | 只看该作者
很实用,收藏学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-28 23:02:10 | 只看该作者
这个公式保留
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-1-28 23:21:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-1-29 08:31:37 | 只看该作者
做个记号。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-2-2 17:01:58 | 只看该作者
不错,电容降压电源原理和计算公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-2-15 19:39:55 | 只看该作者
保留这个公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-2-15 21:23:02 | 只看该作者
理论的东西不错,谢啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-2-15 21:36:12 | 只看该作者
这个是实用的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2011-2-20 09:45:39 | 只看该作者
标记一下,谢谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2011-2-20 22:55:41 | 只看该作者
已整页面下载收藏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2011-2-20 22:56:49 | 只看该作者
已整个页面下载收藏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2011-2-20 23:48:39 | 只看该作者
收藏,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2011-2-21 16:37:58 | 只看该作者
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V)

这一点很重要,应该是大于峰值电压的2被,实际使用时,400V的电容经常击穿。因为220V的电压峰值约是310V,反峰-310V,峰-峰值就有600多V,400V的电容显然不够,实际使用时630V的也有很多击穿的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2011-3-22 11:01:15 | 只看该作者
很实用啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2011-3-22 13:28:01 | 只看该作者
很实用的资料!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2011-3-25 22:00:43 | 只看该作者
谢谢,已收藏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2011-6-11 19:32:28 | 只看该作者
还有个简化的公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2011-6-12 16:14:21 | 只看该作者
建议:编一个小软件以方便使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|长汀无线电厂交流论坛  

GMT+8, 2024-4-30 14:43 , Processed in 0.789433 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表