市电电压过低,空调频繁停机,求助简单实惠升压方案

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本地市电电压过低,这些天开空调频繁停机,停机了还要用遥控开机,搞的晚上觉都睡不好,伤完了,电压在低于120V时空调自动停机,经观察,最低90---100V,要是将电压在低时能提高40V左右就OK了,控制电路好解决,变压器该怎么弄就不知道了,(我用的是35的即大1.5匹,美的变频空调)大家帮忙想想简单实惠方案,先谢谢了!
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-7-27 15:40:25 | 只看该作者
用全自动稳压器,虽然贵了点,但是安全,省心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2012-7-27 16:22:28 | 只看该作者
只想电压在低于140V时,起个升压20--30V辅助作用,用全自动稳压器有点奢侈
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-7-27 19:43:00 | 只看该作者
那么大功率升压不用全自动稳压器还真是个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-7-27 19:55:05 | 只看该作者
不用全自动用手动的那晚上电压恢复了你这电压不是更高?就不怕烧东西?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2012-7-27 20:08:24 | 只看该作者
回复 逍遥客 的帖子

当然不能一直升压,我是想电压在低于140V时才起作用,肯定要装控制器啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-7-27 20:26:47 | 只看该作者
反映一下,这个问题供电所可以解决

点评

我们这儿是用的小区的二级电,它们还要赚钱,价格又高,电压还不稳,供电局根本不管啊  发表于 2012-7-27 20:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2012-7-27 20:27:08 | 只看该作者
老朋友好!大1.5的空调还是能解决的,用全自动的5000VA稳压器来。
现在稳压器虚标太历害,买小的不行,内阻太大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2012-7-27 21:43:52 | 只看该作者
可用个功率大点的自藕调压器试试,装个控制电路在电压低时与电压高时分别接入与退出就行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2012-7-28 06:09:39 | 只看该作者
回复 junshunh 的帖子

就是这个想法,在电压高时这个自藕变压器不消耗功率,电压低时自动切入,现在的难题是变压器怎么设计,还要功率能达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2012-7-28 08:34:32 | 只看该作者
估计根本原因是供电变压器承载负荷太小,想办法让那个变压器烧掉好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2012-7-28 09:40:30 | 只看该作者
用环形铁芯自己绕一个,应该不难的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2012-7-28 09:43:03 | 只看该作者
foxhw 发表于 2012-7-28 08:34
估计根本原因是供电变压器承载负荷太小,想办法让那个变压器烧掉好了

想烧供电变压器没那么容易的吧?我估计压降主要在供电线路。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2012-7-28 09:52:12 | 只看该作者
去年烧了它们又换了一个,不知道有什么好办法搞烧了好再让它们再换一个,不然它们根本不管
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2012-7-28 10:03:57 | 只看该作者
联络用户, 向当地政府( 如杭州 向12345电话就可以)投诉!  一定能够搞定.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2012-7-28 10:15:39 | 只看该作者
用220V/36V变压器,初级并接,次级串接(找好相序)。功率选择根据空调实际电流选择(36V*I)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:06:59 | 只看该作者

标题

回复 孔先生 的帖子

谢谢!也打过,没用啊,现在的社会很黑暗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:15:53 | 只看该作者

标题

回复 conjim 的帖子

手上有十几个6V的变压器,以前的射灯用的,功率很大,准备将初级并联,再将次级串联,再装一个控制电路,在电压高时变压器不消耗功率,电压低时自动切入,大家认为可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:26:56 | 只看该作者
ywl0698 发表于 2012-7-28 09:40
用环形铁芯自己绕一个,应该不难的

能不能帮忙提供个数据,线圈的初次级线径和匝数,先谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:15:32 | 只看该作者
非常感谢大家的帮助!我家距离变压器直线距离不到500米,还是三相供电,用表量每个相线电压也不平衡,换线也试了,电压低时两更火线之间220V左右的电压,火线和零线之间110V左右,要能一直稳到110V左右我就买个日版的空调算了(日本好像都是110V供电的),住户越来越多,变压器一直不增加,小区这样一直用小马拉大车,真是无语了!