市电电压过低,空调频繁停机,求助简单实惠升压方案

  [复制链接]
楼主
发表于 2012-7-29 08:22:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 128-67-8 于 2012-7-29 08:24 编辑
yubing1111 发表于 2012-7-27 16:22
只想电压在低于140V时,起个升压20--30V辅助作用,用全自动稳压器有点奢侈


我想,简单的办法是找一个300----500VA的安全灯变压器,另用一小变压器作切换控制。
控制电路很多,常用的:比较器芯片或用358做成比较器,用一个比较器做限压(230或240V)
另一个做升压(140升160V)。安全灯变压器通常是36V的,在低于140V时,最多能提升20V,基本能满足你的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-7-29 08:42:37 | 显示全部楼层
上述办法可粗略算一下最大电流:300VA /36V=8.3A; 500VA /36V=13.8A.
这是36V线圈的最大电流,使用时不要超过。